Форум: Техническая поддержка

Тема: как подключить lpw-305 через rj-45

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Сергей124
19.12.2016 06:36:57
#26

Гость

Re: как подключить lpw-305 через rj-45

Rs232 мигает rx и все.  Контакт хороший должен быть ибо стенд там не посмотреть, и драйвера стоят как надо. Что делать в документации почти ничего не сказано

19.12.2016 12:44:24
#27

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: как подключить lpw-305 через rj-45

А в чем собственно вопрос?

Эдуард
15.05.2018 11:03:38
#28

Гость

Re: как подключить lpw-305 через rj-45

Добрый день. После подключения прибора LPW-305-7 индикатор "фаз" горит, а индикатор "раб" мигает. Что это значит? В описании данная ситуация не описана. Информацию не нашёл.

18.05.2018 12:57:19
#29

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 24.04.2014
Сообщений: 136

Re: как подключить lpw-305 через rj-45

В нормальном режиме индикатор "Работа" должен мигать с периодом ~1сек.
Непрерывное свечение индикатора "Фаза" означает, что фазы у вас подключены верно.

Эдуард
13.08.2018 10:13:13
#30

Гость

Re: как подключить lpw-305 через rj-45

Добрый день. После снятия показаний прибора LPW-305-7 токовые значения по фазам не превышали 200 ампер. В реальности нагрузка по фазам была от 300 до 500 ампер (по приборам на щите и по контрольным замерам токоизмерительными клещами). По паспортным данным клещи к прибору должны замерять до 500 ампер. Что делать? Показания прибора не соответствуют реальности.

13.08.2018 13:00:44
#31

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 24.04.2014
Сообщений: 136

Re: как подключить lpw-305 через rj-45

Какой предел по току установлен в настройках прибора?

Эдуард
13.08.2018 13:53:58
#32

Гость

Re: как подключить lpw-305 через rj-45

Роман пишет:

Какой предел по току установлен в настройках прибора?

5 ампер.

Эдуард
14.08.2018 11:09:01
#33

Гость

Re: как подключить lpw-305 через rj-45

Добрый день. Повторяю запрос. После снятия показаний прибора LPW-305-7 токовые значения по фазам не превышали 200 ампер. В реальности нагрузка по фазам была от 300 до 500 ампер (по приборам на щите и по контрольным замерам токоизмерительными клещами). По паспортным данным клещи к прибору должны замерять до 500 ампер. Что делать? Показания прибора не соответствуют реальности.
Предел по току в настройках прибора установлен - 5 ампер.

15.08.2018 12:39:54
#34

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 14.08.2018
Сообщений: 2

Re: как подключить lpw-305 через rj-45

Эдуард пишет:

Добрый день. Повторяю запрос. После снятия показаний прибора LPW-305-7 токовые значения по фазам не превышали 200 ампер. В реальности нагрузка по фазам была от 300 до 500 ампер (по приборам на щите и по контрольным замерам токоизмерительными клещами). По паспортным данным клещи к прибору должны замерять до 500 ампер. Что делать? Показания прибора не соответствуют реальности.
Предел по току в настройках прибора установлен - 5 ампер.

Ожидаем прибор для диагностики.

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25
Факс: +7 (495) 785-95-14

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск