Форум: Техническая поддержка

Тема: Вопрос по параметрам в карте регистров Modbus LPW-305

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Илья Гаштуни
14.08.2018 14:42:44
#1

Гость

Вопрос по параметрам в карте регистров Modbus LPW-305

Добрый день.

В "Руководстве по эксплуатации на многофункциональный прибор измерения показателей качества электроэнергии LPW-305" есть параметры:
"Кратковременная доза фликера" и "Длительная доза фликера". Но в "Описание регистров MODBUS многофункционального прибора измерения параметров качества электроэнергии LPW-305" есть только кратковременная доза - регистр 16004.
Можно ли так же получить и второй параметр по Modbus?

14.08.2018 16:41:51
#2

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Вопрос по параметрам в карте регистров Modbus LPW-305

его нет в modbus, он считается в программе.

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25
Факс: +7 (495) 785-95-14

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск