Форум: Техническая поддержка

Тема: Проблема с Е502

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

19.11.2017 13:40:54
#1

Участник
Здесь с 19.11.2017
Сообщений: 7

Проблема с Е502

Столкнулся с такой проблемой:
На плату подаются два дифференциальных сигнала. Один сигнал искажается. На входе в палату (замерял двумя мультиметрами - расхождение измерений 0.003В) 1.825 В , а плата показывает его как 1.905 В. В чем может быть причина несовпадения значений сигнала?

19.11.2017 16:53:44
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Проблема с Е502

Здравствуйте.
Для каждого сигнала какое синфазное напряжение подано на X,Y относительно AGND?
На какой диапазон измерения настраиваете E-502?
Настраиваете E-502 на режим "с общей землёй" или "дифференциальный?"?
Если последовательно устанавливать одноканальный  режим сбора данных для каждого канала, то какой будет результат измерения?
Каким ПО пользуетесь?

20.11.2017 07:41:03
#3

Участник
Здесь с 19.11.2017
Сообщений: 7

Re: Проблема с Е502

E-502 настроена на +-10В и дифференциальный режим работы. Входы Y, незадействованные Х соединены с AGND и GND32.

20.11.2017 10:06:11
#4

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Проблема с Е502

ОК. На остальные вопросы ответите?

20.11.2017 12:20:13
#5

Участник
Здесь с 19.11.2017
Сообщений: 7

Re: Проблема с Е502

Программа самописная. Настраивал каналы на и на дифференциальный и с общей землей - поведение не меняется. Перед каждым входом стоит модуль гальванической развязки 5В на  5В. Попробовал задавать сигналы калибратором сигналов и смотреть входящий сигнал с модулем и без (начал грешить на модули) Вот что получилось:

U задания             Напр. на плате с модулем       Напряж. на плате напрямую
0                                          -0.002                                    -0.002
1                                          1.042                                      1
2                                           2.092                                     2.02
3                                            3.145                                    3.034
4                                            4.2                                        4.028
5                                            5.147                                    5.024

Видно, что модуль преобразует с погрешностью. Но и без модуля погрешность достаточно высока.

20.11.2017 12:34:56
#6

Участник
Здесь с 19.11.2017
Сообщений: 7

Re: Проблема с Е502

Еще такой момент:
подключил осциллограф на входной сигнал - входной сигнал с устойчивой постоянной составляющей и небольшими помехами (объяснимыми).
А на плате получаем необъяснимые "пики" .
rrrjpg_5397077_28377405.jpg
сигнал должен вырасти и по экспоненте спадать, а я наблюдаю "фантомные" пики, которые не показывает осциллограф
обработка сигнала с канала обычная - вычитаю смещение нуля и умножаю на множитель. Смещение нуля - это напряжение на канале перед началом процесса.
Создается впечатление, что смещение нуля "гуляет".

20.11.2017 13:06:03
#7

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Проблема с Е502

Судя по Вашим данным, это похоже на коммутационный эффект, описанный в
http://lcard.ru/download/articles/distortions.pdf
Обратите также внимание на рекомендации по подключению и настройкам в http://www.lcard.ru/download/e-502_users_guide.pdf , п.4.7.
Станислав, если будете продолжать диалог с техподдержкой по данному вопросу, то, пожалуйста, ответьте на вопрос, заданный выше ("Если последовательно устанавливать одноканальный  режим сбора данных для каждого канала, то какой будет результат измерения?") c использованием ПО lqmeasstudio от L-Card и сравните Ваши показания с lqmeasstudio.

Кроме того, приведите подробные данные об электрических свойствах Ваших источников сигналов, длинах и типах проводов, которыми их подсоединяете к E-502. А также, Ваши требования к задаче измерения: сколько каналов, и с какой частотой нужно собирать данные от них?

20.11.2017 13:23:54
#8

Участник
Здесь с 19.11.2017
Сообщений: 7

Re: Проблема с Е502

А коммутационный эффект может проявиться при считывании данных асинхронно (AsyncGetAdcFrame)?

20.11.2017 13:46:20
#9

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Проблема с Е502

Станислав75 пишет:

А коммутационный эффект может проявиться при считывании данных асинхронно (AsyncGetAdcFrame)?

Коммутационный эффект может проявиться только при многоканальном режиме сбора данных. И при асинхронном считывании тоже, поскольку в E-502 коммутация и сбор данных происходит всегда синхронно, а асинхронный режим реализован логически над покадрово собираемым потоком данных.
Поэтому, я и прошу Вас попробовать одноканальный режим,  при котором коммутационный эффект будет отсутствовать, чтобы сделать выводы о причинах повышенной погрешности измерения в Ваших условиях подключения и настроек E-502. Техподдержка верит только количественным данным от ПО L-Card.

27.11.2017 11:59:17
#10

Участник
Здесь с 19.11.2017
Сообщений: 7

Re: Проблема с Е502

Спасибо за ответы. Это оказался коммутационный эффект. Уменьшили частоту и данные пришли в норму.

27.11.2017 12:38:30
#11

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Проблема с Е502

ОК. Теперь Вы сможете для данного случая подключения экспериментально определить минимально необходимое "время на коммутацию", чтобы остальное время за выбранный период опроса одного канала максимально использовать для усреднения отсчётов данных (использовав наcтройку усреднения E-502) - тогда Вы добьётесь оптимальной настройки E-502, обеспечивающей наилучшее качество оцифровки для данного случая подключения.

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25
Факс: +7 (495) 785-95-14

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск