Форум: Техническая поддержка

Тема: Схема подключения датчиков.

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Ron
09.12.2018 14:01:27
#1

Участник
Здесь с 09.12.2018
Сообщений: 7

Схема подключения датчиков.

Добрый день. Мне впервые приходится иметь дело с Л-Кард модели Е14-140-М. Поэтому извините за глупый вопрос.
Подскажите пожалуйста как правильно подключить одновременно два датчика,  тензодатчик EMS20e-5 kN (https://elcompribor.ru/components/com_j … EMS20r.pdf) и инклинометр  QG65-KD-010H-AI-CM (https://www.dis-sensors.com/en/download … -AI-CM.pdf). Мануалы в прикреплённом. Заранее спасибо за ответ.

09.12.2018 14:40:04
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Схема подключения датчиков.

Здравствуйте.
Для датчика EMS20e-5 kN, как минимум, нужен стабильный источник напряжения от 5 до 10 В и предусилитель для подключения наилучшей точности измерения. (Без предусилителя будет использован только 1% от диапазона измерения E14-140-М на поддиапазоне +-0,15 В - это чрезвычайно неоптимальные условия для измерений).

Для датчика QG65-KD-010H-AI-CM  с выходом тока 4-20 мА нужен внешний источник напряжения +24 В и прецизионный резистор-шунт 100 Ом, см. http://www.lcard.ru/support/faq/current_out_and_adc.

С конкретной схемой подключения могу помочь, когда определитесь с составом оборудования и с расстояниями этого оборудования друг от друга.

Ron
09.12.2018 18:50:58
#3

Участник
Здесь с 09.12.2018
Сообщений: 7

Re: Схема подключения датчиков.

Спасибо за скорый ответ. Стабилизированный блок питания на 5-10 В есть. Никаких предусилителей в наличии нет, резистор-шунт на 100 Ом есть. Датчики и блок питания планируется установить на расстоянии до 2-х метров от Л-Карда. Какова схема подключения возможна при таких исходных условиях?

09.12.2018 19:16:29
#4

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Схема подключения датчиков.

А второй блок питания +24 В тоже найдёте?

Ron
09.12.2018 19:20:18
#5

Участник
Здесь с 09.12.2018
Сообщений: 7

Re: Схема подключения датчиков.

Да.

09.12.2018 19:51:05
#6

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Схема подключения датчиков.

По поводу QG65-KD-010H-AI-CM я обнаружил нехватку информации в документации производителя (и на его сайте) о свойствах входов-выходов этого датчика и отсутствие  рекомендаций по поводу схемы включения этого датчика. Например, не сказано, куда должны быть подключены его выходы программирования, и т.д. Типично это бывает тогда, когда маркетинговая политика производителя датчика - продавать датчик только со своим готовым оборудованием. Можно, конечно, предположить схему подключения, опираясь лишь только на названия его контактов для подключения, но это принципиально неверный подход.

09.12.2018 20:01:35
#7

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Схема подключения датчиков.

@ Ron, я всё-таки наставаю на том, что без предусилителя в данном случае не обойтись. Ситуация усугубляется тем, что у Вас слишком разнородные по уровням сигналов датчики. Инклинометр - это вольты на шунте, тензодатчик - доли милливольт.  Е14-140-М (с входным коммутатором) просто не обеспечит требуемый столь малый уровень межканального прохождения. Исходя из этого, схема подключения с таким составом оборудования не имеет смысла.

Отредактировано Гарманов Александр (09.12.2018 20:05:01)

Ron
09.12.2018 21:17:39
#8

Участник
Здесь с 09.12.2018
Сообщений: 7

Re: Схема подключения датчиков.

Спасибо за ваши пояснения, а что вы можете порекомендовать в качестве предусилителя для тензодатчика. Или каким образом можно выйти из ситуации, если других датчиков нет?

09.12.2018 22:31:58
#9

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Схема подключения датчиков.

Для данной задачи (так, как она сформулирована выше) в качестве предусилителя можно было бы порекомендовать LP-04, с использованием внешнего питания тензодатчика и с питанием LP-04 от +-15 В с цифрового разъёма Е14-140-М, сконфигурировав соответствующим образом джамперы внутри Е14-140-М.
По подключению  QG65-KD-010H-AI-CM обратитесь в техподдержку DIS Sensors - либо через продавца, либо непосредственно. В интернете каких-либо внятных рекомендаций мне найти не удалось. Когда добудете эту информацию, схему соединения всего оборудования я выложу.

Отредактировано Гарманов Александр (09.12.2018 22:35:40)

Ron
10.12.2018 12:22:39
#10

Участник
Здесь с 09.12.2018
Сообщений: 7

Re: Схема подключения датчиков.

Добрый день. Спасибо за ваши комментарии. Сегодня обнаружил, что в наличии есть второй датчик EMS20e-5 kN который имеет встроенный усилитель сигнала, вот ссылка https://www.emsyst.sk/Products/Force_Se … MS20ea.pdf, а по инклинометру вот, что удалось нарыть:
- Мануал по конфигуратору https://dis-sensors.com/media/downloads … l_v1.1.pdf
- Мануал по протоколу https://dis-sensors.com/media/downloads … l_v1.1.pdf
- Описание для шнурка  https://dis-sensors.com/media/downloads … 18.pdf.pdf

10.12.2018 13:13:20
#11

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Схема подключения датчиков.

Добрый день.
Я ранее  видел эти документы, и в них нет внятных требований производителя датчика по подключению к стороннему оборудованию.
По Е14-140-М остаётся только сослаться на общие примеры подключения http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf и на руководство пользователя http://www.lcard.ru/download/e14_140_users_guide.pdf
К сожалению, более ничем помочь Вам не могу.

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25
Факс: +7 (495) 785-95-14

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск